신재생부문 에너지성능지표
신재생1.전체 난방설비용량에 대한 신재생에너지 용량 비율
신재생2.전체 냉방설비용량에 대한 신재생에너지 용량 비율
신재생3.전체 급탕부하에 대한 신재생에너지 용량 비율
Q:신재생 용량 비율 산정시 부하계산서 상 결과값을 이용해야 되나요?
A:전체 용도별 각 설비용량(난방, 냉방, 급탕)에 대한 신재생에너지 용량을 기준으로 산정하게 되어있으므로 부하값이 아닌 전체 설비용량으로 산정해야 합니다.
신재생4.전체 전기용량에 대한 신재생에너지 용량 비율
Q:전체 전기용량은 어떻게 산정해야하나요?
A:전체 변압기용량을 적용하면 됩니다.
Q:수변전단선결선도 상 변압기용량의 단위 kVA와 태양광발전설비 용량 의 단위 KW가 상이합니다. 단위를동일하게 환산해야 하나요?
A:태양광발전설비(Photovoltaic System)는 직류전기를 생산, 인버터에서 교류전기로 변환하여 부하설비에 전력을 공급합니다.
태양광발전설비에서의 출력단위 KWP는 kcal와 같이 표준시험조건(STC. 1000W/m2. 25OC. AM 1.5)에서 생산하는 에너지를 나타내는 단위로 전압과 전류의 위상차가 없어 항시 역률(cos θ) 1로 운전합니다.
따라서 적용비율 계산시 수전용량은 변압기 용량(KVA)을 적용하고 태양광발전설비의 용량(KWP)은 별도의 환산없이 적용해야합니다.
*적용비율 = [태양광발전 용량(KWP)/변압기 용량(KVA)] X 100(%)
*태양광발전 용량(KWP)= 태양광 모듈의 단위 용량(WP)X직렬연결 모듈수(EA)X병렬연결 모듈수(EA) 또는 인버터의 용량(KWP)
*저압수전시에는 변압기 용량 산출시와 동일하게 부하용량의 합에 수용율을 적용하여 계산합니다.